yawara
江苏的: 知识:68+74 案例:32+34
转发  |  收藏  |  评论
2013-01-08 [来自版块 - 注册岩土工程师]
yawara
最近在做一个基坑,深度5.25m,开挖面范围内都是淤泥质土和填土,比较差了,南侧环境复杂,有煤气管啊什么的,我用的是SMW工法+钢管角 ..
yawara
如题,汽车坡道处怎么换撑的??
yawara
承台桩比较密,按照正常的布撑,有不少立柱多多少少碰到承台柱,该怎么调整呢?
yawara
钢支撑的支撑刚度怎么取? 钢筋砼支撑的刚度怎么取?
yawara
现在是这么个情况,基坑开挖到4m左右就有可能发生突涌,周边有建筑和道路,而且止水帷幕难以贯穿承压水层,所以我只考虑布置降压井来 ..
yawara
如题,大范围内放坡都可以实现自稳,但是有几块区域紧贴放坡坡底需要再开挖1.6m左右,怎么样处理最合适? 各抒己见!
yawara
若对撑是一根长钢管,中间设了两根立柱,验算钢管稳定性时计算长度取多少? 是整个长度还是三分之一的长度??或是其他的
yawara
到底是软件自动计算取值还是填经验值? 我试算了一个,填50的支撑力为208;软件自动计算的132,支撑力为210 似乎没什么区别
yawara
水泥搅拌桩重力挡墙,为何我用理正5.3计算得到的弯矩为0呢?
yawara
启明星BSC里面有个关于分布弹簧系数的计算,我围护桩用的是搅拌桩插型钢,与墙平行的轴是x-x轴,我查型钢表,Ix=108,Iy=2010,那惯性矩 ..
yawara
我用的是SMW工法桩,搅拌桩插型钢,型钢沿墙方向是x-x方向,计算分布弹簧系数时,惯性矩取为多少?
yawara
根据计算结构,连系梁所承受的弯矩,剪力和轴力都很小,那连系梁的作用是什么呢?仅仅是构造上的??
yawara
有没有说明书?我计算出水平面内符合实际,但是竖向的计算值很不靠谱,要么一长串数字,要么E16这种数量级的值,赐教!!!!
yawara
降水井和降压井在构造上有什么区别? 在作用原理上有什么区别?
yawara
如题 坑底以下存在两个主动土压力和被动土压力相等的点,怎么取弯矩0点??
yawara
规范中:均质含水层承压潜水非完整井基坑涌水量可按下式计算: Q=1.366K[(2H-M)M-h2]/log(1+R/r0) 其中:H,M,h各是什么意思??
yawara
降水管井距离道路30m,请问有没有影响?道路会不会因为沉降开裂? 是不是在管井降水影响半径之内的范围会有影响?要不要设置止水帷幕 ..
yawara
谁有两道支撑的支承轴力计算的手算例题?
yawara
如果场地存在潜水和承压水,潜水水位在地面以下0.5m,承压水水头在1m处,我降水的目的是疏干便于开挖,那我选择降水是潜水还是承压水 ..