[求助]理正7.0 坑底抗隆起稳定性不满足 该如何解决 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gaoyuan
 

发帖
41
土币
962
威望
154
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-23
如图,改如何解决  改哪里的数据[attachment=undefined]
离线gaoyuan

发帖
41
土币
962
威望
154
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-23
U+.PuC[3  
离线batu9926

发帖
136
土币
883
威望
278
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-23
把你的数据发上来看看
离线batu9926

发帖
136
土币
883
威望
278
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-23
一般加长嵌固就可以满足
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-23
下面不是软土的话就可以不管
不卑不亢,谦虚谨慎
离线gaoyuan

发帖
41
土币
962
威望
154
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-23
%h0D)6 j  
离线zjuzhusong

发帖
128
土币
71
威望
286
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-23
这个桩下没有好的土层,真的很难满足啊。
离线zebracorps

发帖
83
土币
45
威望
67
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-23
理正基坑7.0已经有了吗
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-26
粘性土不差了,理正计算有问题。用启明星算一个。120-2012既然在条文里说明了此部分参考上海基坑规程,也就是应该按照上海规程的算法,要考虑撞墙的弯曲抗力以及滑动面水平应力。理正根本不知道这个,所以你用他的算法,很难算够。同样的基坑至少安全系数有0.3-0.5的差别。
离线hzsh166

发帖
792
土币
5071
威望
1044
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-26
李专家说的严重了,就你说的那几条实际上新版的国标规范跟上海规范是一致的。

发帖
89
土币
1963
威望
300
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-27
新规范在套用上海规范的时候有点问题,滑动面应该是贯通到地面的,圆弧滑动面上面还应有一个竖直的滑动面直到地面。新规范这部分的抗滑力矩没有考虑,理正是按照规范进行编写的,所以安全系数远远不够。我昨天也遇到这个问题,后来手算,将竖直滑动面上的抗滑力矩考虑进去,安全系数完全可以满足。该问题已经通过官网联系了建筑科学院地基处理研究所,盼望能有回应。 J 3B`Krh  
无边落木萧萧下, 不尽长江滚滚来
离线gaoyuan

发帖
41
土币
962
威望
154
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-27
回 落木ぜ长江 的帖子
落木ぜ长江:新规范在套用上海规范的时候有点问题,滑动面应该是贯通到地面的,圆弧滑动面上面还应有一个竖直的滑动面直到地面。新规范这部分的抗滑力矩没有考虑,理正是按照规范进行编写的,所以安全系数远远不够。我昨天也遇到这个问题,后来手算,将竖直滑动面上的抗滑力矩考虑进去,安全系 .. (2012-11-27 10:28)  ]5)"gL%H`  
3HKxYvc C  
那是不是 就不用考虑这个问题了  也不用改什么数