只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-24
在一同事参加的评审会上,回来给我说的,第一次听说,我觉得么道理呀!
离线laladlut

发帖
547
土币
531
威望
681
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-24
如果第一道支撑在地面下不深时,软土一般会出现拉力,所以都做成混凝土的了。更主要的原因是现在好多地铁车站基坑出事了,所以有些地区硬性要求第一道做成混凝土的。
1条评分土币+1
takizaw 土币 +1 深基坑计算中确实出现拉力 2012-12-24
离线btong

发帖
1443
土币
65
威望
6395
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-24
一般第一道支撑都搞成混凝土的安全
离线流浪的猪

发帖
185
土币
979
威望
270
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-24
果然是连接问题,这是典型的因噎废食
离线snailgxf

发帖
446
土币
1609
威望
237
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-24
跟人觉得1楼是正解!
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
离线takizaw

发帖
197
土币
345
威望
46
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-24
跟圈梁一起浇筑,养护好开挖,也不影响工期。
离线shyang

发帖
211
土币
95624
威望
21
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-24
是否是因为在软土地区,顶部设有支撑时,下部软土层容易发生整体圆弧型破坏,导致围护桩向坑内位移,而顶部由于支撑的位移限制,导致顶部受拉?
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线wangchunhe6

发帖
379
土币
60
威望
11
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-24
根据多年的经验,用钢筋混凝土支撑偏向于安全,深基坑工程刚刚兴起时,第一道支撑都是钢支撑,后来考虑到施工因素和偏于安全等因素考虑改成了混凝土支撑!
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-25
杭州地铁21条人命,如果当初第一道是混凝土支撑。不会出现这个情况。
离线shyang

发帖
211
土币
95624
威望
21
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-25
8楼的同志能简单介绍下湘湖地铁为什么第一道支撑会出现拉应力吗?不胜感激!
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线q2392720

发帖
403
土币
0
威望
60
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-27
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线基坑王子

发帖
6
土币
116
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-31
混凝土撑还是比较安全的,毕竟是按照刚度计算混凝土的用量的。这个土压力很难计算,不管用什么模式都是一种理论与经验的结合方法。  用强度就计算的还是不太安全的。赞成混凝土撑。