论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 84042阅读
  • 194回复

[热点探讨]深基坑边坡内的严重液化土层需要进行处理么? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-11
— 本帖被 sunjun 设置为精华(2009-10-22) —
某工程基坑挖深21M,筏形基础。勘察报告提供20M埋深范围以上存在多层液化土层,经确定为严重液化土层。请问:基坑边坡内的严重液化土层需要消除液化处理么? &28%~&L  
1、若需要处理,应该处理多深?处理多宽?若周边有道路、管线、建筑物无法实施怎么办?处理范围出了红线怎么办? :#spL*FIx  
2、若不需要处理,勘察报告确定20M深度范围以内是否有液化是否多此一举?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线m1210

发帖
1325
土币
5786
威望
900
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-11
因基础埋深超过液化土层最大埋深,在进行排桩设计时,若经验算,严重液化土层所引起负摩阻力能够满足设计需要,则不需处理。勘察报告只是反应勘察结果,就算你埋深210米,而只有2米深的液化土层,他也要反应出这个问题,不存在多不多此一举的概念。 A;C)#Q/  
对基坑支护我不太熟悉,只能出这么多了。另请高人踊跃谈谈吧。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线hfwangpc

发帖
298
土币
1580
威望
518
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-11
液化土层只有在震动载作用下才有可能出现液化。基坑是临时工程,无需考虑地震液化作用, VRa>bS  
因此,不必进行抗液化处理。
离线hfwangpc

发帖
298
土币
1580
威望
518
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-11
从楼主介绍的情况看来,基坑达到21米深,一般情况下,20米以下砂土出现液化的可能性很小, Sn!5/9Y  
因此从整个建筑物角度来说,也不需做抗液化处理。我估计实际上设计就是已经考虑到了液化问题,才将基础设计成21米深度。
离线yyyjjjnnn

发帖
571
土币
17062
威望
839
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-11
1.为便于深基坑的施工,显然是需要对基坑围护进行专门设计,对于是否对严重液化土层进行处理是根据围护效果决定的。单对这个工程主体来说不需要对液化层进行处理 ErXzKf  
2.勘察报告应该客观的反映勘察深度内的土层性质,是必要也是应该的。试想:粘土层和砂土层的基坑围护(含基坑底)一样吗
离线austk

发帖
47
土币
71
威望
151
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-11
土哥,基坑已经有21米了,液化可能性很小,但是20米以上范围该如何考虑?我觉得还是要做液化处理。止于你给的筏形基础这个条件有没有另外的解释,麻烦你给与解释。你问的处理宽度我一直没有查到资料!支护施工要做好排水? %UokR"  
  多次一举也谈不上,只是勘察单位给点建议!

发帖
855
土币
283
威望
3490
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-11
大家说的都很有道理,但是好像没有一致的意见!!!
离线edelmann

发帖
2975
土币
53409
威望
7629
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-12
某工程基坑挖深21M,筏形基础。勘察报告提供20M埋深范围以上存在多层液化土层,经确定为严重液化土层。请问:基坑边坡内的严重液化土层需要消除液化处理么? ~K7$ZM   ^2C \--=;  
1、若需要处理,应该处理多深?处理多宽?若周边有道路、管线、建筑物无法实施怎么办?处理范围出了红线怎么办? 9I|D"zXn   Tnoy#w}Ve  
2、若不需要处理,勘察报告确定20M深度范围以内是否有液化是否多此一举?
.oH)eD  
i+ICgMcd  
好!也长见识了。
离线瓦力

发帖
759
土币
7012
威望
1828
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-12
这基坑是做什么用的 这么深
离线hyc520

发帖
311
土币
48
威望
1688
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-12
基坑边坡应该是要处理的,处理的宽深应该根据相关的一些参数来确定,以保证原有的液化土层对新建的基坑产生不利影响最后导致破坏
路在脚下,行过方知艰难
发帖
102
土币
1693
威望
1040
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-13
如果需要消除液化,应该采用什么方法呢?
离线lipings0110

发帖
81
土币
209
威望
359
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-14
个人认为:首先看维护墙的支护效果,止水作用。如果是基坑作了降水处理,或支护墙不透水,可完全不处理(砂土液化根本上还是水与动扰动的问题)。基坑开挖深度较深,如有不利因素影响,如支护墙壁渗水,表面有车辆动荷载等作用,可考虑采用选喷注浆加固,加固参数可通过试验确定。待加固后在开挖。