土钉墙支护、悬臂桩与单支点桩板支护的结构计算及经济性的研究 [C6?:'}FA  
https://wenku.baidu.com/view/274322c54531b90d6c85ec3a87c24028905f857f.html URgF8?n  
考虑土钉支护结构作用的地震主动土压力研究和工程应用分析 O#\> j  
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=7783c33c53f07f7b4d462b6e45cf8e7b&site=xueshu_se g]#Wve  
①地震作用下土钉支护结构地震土压力的计算是个比较复杂的问题,其方法还不成熟且比较保守,为了能够比较准确合理地计算地震作用下土钉支护结构的主动土压力,以能量法和极限平衡法为基础,考虑土钉支护结构的作用对地震土压力的影响,建立了滑动面为平面的地震主动土压力模型,推导了地震主动土压力的计算公式和最危险滑移面公式;②结合工程实例,把公式与现有规范和方法的计算结果作比较,并进行参数分析,得到一些具有参考价值的结果;③分析表明,公式计算的土压力值均比其它方法小,土钉的存在能够有效地减小地震作用下土体对支护结构的侧向压力,并使滑移面慢慢向墙后移动;④最后对四种不同高度的土钉墙进行抗震设计,确定了地震作用下滑移面变化后的土钉长度,并与不考虑地震作用时的长度做比较. 通过算例验证说明这种考虑土钉支护作用的计算方法更加合理,比较符合工程实际,能为以后土钉支护结构的施工,优化和抗震设计提供参考.
在线cdddd

发帖
54901
土币
409775
威望
4964
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2020-10-29
基于土拱效应下的地震作用与抗滑桩桩间距关系分析 ^;Q pE  
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SWDG201305014.htm qhtAtP>i"  
基于抗滑桩桩间土土拱效应,建立在地震作用下土拱效应的力学分析模型,在Mononobe-Okabe理论的基础上,将土拱作用等效为挡土墙作用,提出在一定地震设防烈度下土拱面上水平地震力的计算方法;在考虑滑坡推力和地震力两种外力作用下,依据桩间土在极限平衡状态下的静力平衡条件和强度条件,得出桩间净距理论计算公式。工程实例和系列试算表明,同等条件下,考虑地震作用比不考虑地震作用桩间净距要减小4%~23%,由此得出不同抗震设防等级下桩间净距计算的折减系数和桩间净距直接折减计算公式,以指导抗滑桩工程设计 I>Q,]S1h  
[热点讨论]悬臂桩嵌固深度探讨 Ai18]QD-  
《建筑基坑支护技术规程》中第4.2.7条规定:对悬臂式结构,嵌固深度不宜小于0.8h(h:基坑深度)   6~W E#z_  
若采用放坡+悬臂桩支护的话,h取基坑深度还是悬臂的高度 GTl(i*  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323976
在线cdddd

发帖
54901
土币
409775
威望
4964
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2020-10-29
完整边坡支护图纸,包含土钉,锚杆,悬臂桩等 mImbS)V  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303664 uC*:#[  
[工程现场]悬臂桩倒塌事故 #JR,C -w  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281917 Nk7eiQ  
1、遇水浸泡C,ψ降低导致土侧压力增加,倾覆力矩增大,失去平衡而倾倒; SAE '?_  
2、暴雨时,桩后土体聚集大量雨水导致桩后水压力增加,倾覆力矩增大,失去平衡而倾倒; kPX2e h  
3、暴雨时,桩后土体中雨水饱和后势必向临空面排泄,形成动水压力,倾覆力矩增大,失去平衡而倾倒;同时在水流出的面形成滑移面,滑体推力就全部作用在桩上,也加剧了桩上倾覆力矩。 lPcVhj6No%  
[求助]悬臂桩在坑底处的位移量要求 a.&#dxgW[  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266043 Re,$<9V  
[求助]悬臂桩嵌固深度要求 Xt,,AGm}  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264250 CBnouKc:  
[求助]悬臂桩+被动区加固,加固区计算问题 KgTGxCH  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264007 *[1u[H9Cv  
[工程图片]悬臂桩支护 A;WwS?fyQ  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180099 /mB Beg^a  
[原创]急急急:帮帮小弟啊,关于支护悬臂桩水平静载试验 w]Ko/;;^2  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81275 : Nj`_2  
[热点讨论]超长嵌固深度的悬臂桩支挡结构 ['4\O43yv  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9972 &c<}++'h  
成都市XX深基坑设计(悬臂桩 R4~zL!7;  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7925 q>|[JJ*6_N  
[热点讨论]双排或多排悬臂桩支挡结构如何计算? Z(k\J|&9C  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7111
在线cdddd

发帖
54901
土币
409775
威望
4964
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2020-10-29
Mononobe-Okabe法挡土墙抗震设计 1t\b a1x  
https://wenku.baidu.com/view/90fd5a246294dd88d0d26bfb.html Ff Yd+]+?  
地震作用下挡土墙主动土压力分布与侧压力系数.pdf GIRSoRVsh  
https://www.taodocs.com/p-55389580-1.html jI{~s]Q  
Okabe先生 Mononobe物部
快速回复