1,桩基承载力安全度先天不足是肯定的.
or 岩土参数可靠度?
or 管桩质量及压桩到位否?
or 桩基抗倾覆设计验算?
边上挖坑造成软土侧向位移只是诱发.是诱发!尽管管桩的抗水平能力弱,但这毕尽不是浅基础.
讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故
6月27日6时左右,上海闵行区莲花南路罗阳路口一幢13层在建商品楼发生倒塌事故,目前已造成一名工人死亡
我个人感觉象是不均匀沉降照成的。 附照片探讨 |
最新评论
-
wuji-hao 2009-06-28 00:32
-
michaelbox 2009-06-28 03:40补充几句:
1,从图片看,地基全是淤泥,桩间土未经任何处理。
2,桩看似被拉断,断裂长度基本一致。
3,附近楼房竟然没事!
4,典型整体倾覆。
原因不再分析。结果:开发商破产,设计、监理、施工丢饭碗。
-
山石之魂 2009-06-28 07:16
-
山石之魂 2009-06-28 07:43
-
migrant02 2009-06-28 07:47好像基础埋深不够,但主要原因在于河岸土体失稳造成建筑物过度倾斜
-
sunxin 2009-06-28 08:34典型整体倾覆,原因有待调查。从照片上看是由不均匀沉降导致的结果。
-
edelmann 2009-06-28 09:24没看出桩是折断的呀!
断桩处看不到钢筋。
按理,上海的空心管桩应该是预应力的,桩长至少也该十几米,看不出呀!
各种情况都可能,最可能的是基础本身!地基等均是设计条件。
-
hugeluke 2009-06-28 09:45
-
hmilyvm 2009-06-28 09:51勘查的偷懒了应该,地质条件没搞清楚。
-
alianxujie 2009-06-28 11:041、地基承载力问题,从图上看不出来,承载力不够,不至于倾覆倒坍吧;
2、它旁边车库施工,车库基坑支护问题和降水问题,还有车库基坑开挖土超堆,这些可能是导致的直接原因;
3、基础埋深可能也有问题的;
4、管桩与基础的连接从图上看来是没什么问题;
5、车库土建大部分完成,不及时回填,后果自己承担啊;
6、整栋楼倒塌,从图片来看,这个施工单位主体施工质量还能讲的过去;
-
zbljun 2009-06-28 11:12类似浅基础的整体剪切破坏,桩基怎么会出现这种情况呢?
1、桩长不足,采用墙下桩基(非桩筏基础),地基承载力可能已达极限平衡状态;
2、未按变形控制理论设计软土地区的建(构)筑物,上海软土,应以变形控制标准进行地基基础设计,过大的不均匀变形,导致横向倾斜过大;
3、周边环境的影响:南侧地下车库的施工等于超载的减少,增加了整体剪出破坏的风险,北侧堆土土压力的增加,使桩承受附加水平土压力,桩体整体向南侧位移倾斜,两者相互作用的结果。
4、倒塌的防汛墙离该建筑较远,影响有多大?
5、拙见,供参考。
-
法智大师 2009-06-28 11:26我认为这个地方不应该用管桩,应该用灌注桩。