讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故
6月27日6时左右,上海闵行区莲花南路罗阳路口一幢13层在建商品楼发生倒塌事故,目前已造成一名工人死亡
我个人感觉象是不均匀沉降照成的。 附照片探讨 |
最新评论
-
『秋水无痕』 2009-06-29 19:32个人感觉 很可能是前期勘察有问题
-
xjkancha 2009-06-29 21:04
-
xjkancha 2009-06-29 21:12由此看来 倘若上海经历一次稍大点的地震 后果不堪设想呀
-
wangsi1025 2009-06-29 22:17本人认为诱因为倒塌建筑物与防汛堤之间过大的堆土荷载,内在因素在于地质环境较为薄弱。
1、堤内堆载首先造成河岸边坡失稳滑移(可以称作滑坡),当然连日暴雨、河水位变化也是较为重要的诱导因素,有报道称:防汛墙向河内水平位移达4m,滑体前缘隆起高达5m。
2、按牵引式滑坡形成机制,岸坡体前缘失稳滑移,在其牵引力作用下,其后缘的土体将紧跟着发生剪切滑移变形,依次类推,整个岸坡产生呈叠瓦式的多级滑移面,在整个滑坡体前缘形成反翘隆起,后缘产生拉裂沉降。
3、当牵引作用影响到倒塌楼体地基时,不仅造成摩擦桩承载力损失,而且因沉降产生的摩擦力加大了桩体载荷。对于同一滑块,一般越靠近后缘沉降越大,其负作用也越大,因此桩体产生的刺入破坏深度也越大(说明:由于桩体的存在,视楼体地基处于同一滑块),故楼体向反河道方向发生倾斜。
4、起初变形是缓慢的,也许正是因为堤内堆载的卸除,加速了滑体的变形,导致房屋的加速倒塌。(相当于前缘卸荷啊!)
由于未到现场实地调查,不清楚倒塌楼房与变形防汛墙的位置关系、地质勘探资料、河床深度等,以上观点凭经验推测。
-
wangsi1025 2009-06-29 23:00请问基坑正处于倒塌房屋的背后吗?
照片显示好像是在房子的侧边,长轴方向。
-
tiqiyu11 2009-06-30 00:48软土地区是否适合采用预应力管桩?能否提供足够的抗拔力?
-
flyingfanc 2009-06-30 02:41六楼正解。。。。。。。
-
zxiangx520 2009-06-30 08:27基础太优化,施工组织规划设计没监控
-
littleboycs 2009-06-30 09:31我个人认为桩基引起原因相对较小,与土方开挖有关。
1、如果由于桩基承载力不足或桩基变形引起,那应当该楼施工过程中就会出现问题,即产生楼房倾斜,楼面不水平等现象。当楼房倾斜发展到一定程度时,才会发生楼房突然倒塌。因此,我认为桩基引起楼房倒塌的可能性较小。
2、由于楼房一侧堆土较高,另一侧进行基坑施工,导致土体产生侧向应力增大及侧向位移,从而引起楼房桩基剪切破坏,引起整座大楼倒塌。因此,引起该楼倒塌的主要原因还是土方开挖引起的。
-
nongjianxin8 2009-06-30 09:34可能是设计问题,基桩怎么那么细且脆弱!地基承载力及基桩埋深值得关注!
-
you_0479 2009-06-30 09:57感谢大家的踊跃参与。。。。。。。。。。。。参与中也相互的学习,每个人的观点都不一样,不一样才有它的意义。
-
geomancer 2009-06-30 10:271、在上海这种软弱地基普遍发育、建筑业又高度发达的地方,勘察工作不到位、基础设计不合理或是桩基施工验收不合格,都是不太可能的事情(如果真是因为这些原因,那真是笑话)。
2、防汛墙损毁位置位于倒塌楼体东北,系东侧楼前堆土过多且距离河岸太近所致,与倒塌楼体北侧堆土关系不大,倒塌楼体北侧堆土距离河岸较远,其北侧防汛墙也没有明显损坏。
3、倒塌楼体南侧基坑施工破坏了承压条件,北侧堆土过多,降雨加速土壤液化,软弱土层在北侧荷载增大情况下向南发生流动,南侧部分桩基在剪应力作用下首先折断,导致南侧承载力降低,楼体向南倾覆。
4、基坑侧壁支护、地下水控制、楼基压实注浆工作可能存在问题。