讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故

作者:you_0479 2009-06-27 16:01 阅读:45099
6276时左右,上海闵行区莲花南路罗阳路口一幢13层在建商品楼发生倒塌事故,目前已造成一名工人死亡


我个人感觉象是不均匀沉降照成的。



附照片探讨

最新评论

you_0479 2009-06-27 16:01
自己先过来看看           
moonlong 2009-06-27 16:21
大家都很关注岩土问题,本人看法是了解实际情况再做分析
首先要了解勘察报告中的地质条件,再了解基础设计情况,还有周边场地现状(如开挖,堆载,降水情况,地下水位变化),地下室及基础施工情况,施工过程是否出现问题,分析沉降监测数据与施工动态联系。如有周边资料的可以上载,大家讨论讨论,希望能看看岩土同行的分析意见。
tumu1474 2009-06-27 16:35
基础问题,地基承载不够,以及不均匀沉降。
geotester 2009-06-27 18:21
后面堆土、前面地下车库开挖,土体位移导致PHC折断,造成此局面!
勇记副食店 2009-06-27 19:36
可能原因估计:
1勘察深度不够,呼吁广大地质勘察工作者对于野外勘察一定本着实事求是的态度,认认真真,把地质条件客观、真实反映出来;
2设计深度不够,埋深不足,重心高,抗颠覆验算不够;
3桩基础施工质量出问题,桩承载力不够,对软基的不均匀沉降问题压根未解决;
4桩的承载力检测不准确。
5监理单位工作态度有问题。

往往一个工程事故都是多方的问题集合体。
施工设计勘察监理质检建设方谁多脱不了关系。
商品房这样的质量,叫我们业主如何安心。揪心哪!
[ 此帖被勇记副食店在2009-06-27 20:26重新编辑 ]
aocy 2009-06-27 20:24
原因:
    1。桩设计为摩擦桩;
     2。连日降雨河水位升高;
   3。附近有基坑施工--大量降水,产生水位差形成动水压力;
    4。土体的颗粒刚好满足产生渗透潜蚀条件;
    5。远离河岸侧的土体大量被带走,桩的摩擦力降低,房屋产生不均匀沉降,向一边倾斜;
    6。沿着河边方向的土体产生剪切滑动面,土体被挤压隆起(6月26日防汛墙移位是征兆);
    7。最后倾斜过大,靠河侧桩身被拉断;
    8。房屋快速倾斜倒塌。
aocy 2009-06-27 20:40
鉴于该倒塌房屋周围仍有好些类似房子,建议沿着河岸布置水泥搅拌桩,堵、截地下水渗透通道,至少可以增加地下水的迁移路径,降低水力梯度i=(h1-h2)/L,L增大,i自然降低。另外基坑降水施工应科学进行,未开工的楼房基础改为钻孔桩,增加桩的承载力。
[ 此帖被aocy在2009-06-28 12:14重新编辑 ]
nedleeh 2009-06-27 21:19
引用第6楼aocy于2009-06-27 20:24发表的 :
原因:
    1。桩设计为摩擦桩;
     2。连日降雨河水位升高;
   3。附近有基坑施工--大量降水,产生水位差形成动水压力;
    4。土体的颗粒刚好满足产生渗透潜蚀条件;
.......

 

顶你   我也觉得是这个原因
yf706 2009-06-27 21:19
老百姓一辈子就为了那套房子而奔波,别无选择了。持续我们的负责工作态度。   
xinuange 2009-06-27 21:44
这让我想起了加拿大特郎斯康谷仓
laoyao1974 2009-06-27 23:29
通过新闻看到的画面,初步的考虑如下:
   1 地基承载力不足,桩长设计不够,因此上部土体发生破坏后桩基迅速失效;
   2 前一天防渗墙向外侧移实际代表了地基土体已经达到了临界状态,即将形成贯通的整体滑动破坏面,相关的理论知识可参考《土力学》中有关土力学的描述。
   3 错误卸载:如前所述,防渗墙已经预兆了地基的滑移和破坏过程,按照新闻描述,此时施工单位将原来防渗墙上部附件的堆载的土堆等卸除了,实在是失策,等于卸除了部分抑制地基剪切破坏的荷载,从而加速了地基失效的过程。
   4 岩土工程中的监测是必要的,但不是万能的,以本人所做过的边坡监测为例,形成垮塌也就是几分钟的事,当然在之前会有征兆的,但是一旦工程事故根本诱因形成,则人力的作用非常有限。好在没有入住、周围也无大的居民聚集区和交通道路,没有形成更大的悲剧。
   5 由图片可见在建筑设计时地下结构设置较少,如做几层地下室的话则可能不会出现此次事故。
   6 从倒塌的楼及周边建筑可见此楼结构应为剪力墙或者框剪结构,整体性是不错,想起来了日本北海道地震中地基液化失效导致上部建筑沉陷倾斜的事例。也想到了去年的"汶?川_地-震",如果当地采用这些整体性较强的结构形式的话,很多生命将因之脱离灾难。
wjfhndk 2009-06-27 23:54
我是搞地质的,这种桩的承载力比较高,施工快,工艺简单,但抗拔性比较差,倒伏可能是因为另一侧的桩端没有达到设计持力层,使得一侧下陷,另一侧被拔起,即不均匀沉降。倒伏后楼体完整性还行,说明上部结构质量还行。几个可以发现问题的环节:施工、监理、验桩,这些可能都没把握好很可惜。地质资料准确性也值得质询。