基坑支护设计时冠梁刚度的计算
AO<T6VK 吼吼,这个你的慢慢试了。我给你一下我试完后的参数值,你看看行不。
bK "I9T # 支护桩的:sel pile prop Emod=4.0e9 Nu=0.25 XCArea=1.1304 &
zlLZ8b+ XCJ=0.144 XCIy=0.102 XCIz=0.102 &
bUgg2iFS Per=3.768 &
60{G
4b) CS_sK=4e9 CS_sCoh=23.55e3 CS_sFric=8.0 &
EWJB/iED CS_nK=2e10 CS_nCoh=23.55e3 CS_nFric=8.0 CS_nGap=off
m{>1#1;$t 混凝土冠梁的:sel beam prop emod=4.0e9 nu=0.25
6jpzyf=~ sel beam prop XCArea=0.6 XCIz=0.0768 XCIy=0.0288 XCJ=0.09
\J:+Wl.9A 钢支撑么试过,你自己弄哈
AMrYT+1 https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270301 $NCvF' [热点讨论]基坑支护设计时冠梁刚度的计算
CC^D4]ug 但是冠梁的作用还是很明显的,好多坑都是应为冠梁刚度取值不合理造成的。
aG1Fj[, https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270554 #X]*kxQ< [求助]理正深基坑冠梁水平侧向刚度
'@t,G,FJ https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271543