看基础在哪呢‘
应该需要评价吧
腐蚀性评价
水位以下土层有没有必要进行腐蚀性评价?
|
最新评论
-
susu821104 2010-08-30 18:39
-
denghui2010 2010-08-30 20:25基础下某一深度范围内应该予以评价
-
太极九天 2010-08-30 21:10取地下水化验就可以了,如果是基础埋深在地下水位以上时,取土做
-
123017254 2010-08-31 09:56楼上正解啊
-
lydlyd 2010-09-01 09:14既然不需要评价,岩土规范附录G为何将高寒区、干旱区直接临水作为Ⅰ类环境,湿润区直接临水作为Ⅱ类环境?
-
285935564 2010-09-02 10:47没必要。规范说明很清楚。
1.混凝土或钢结构处于地下水位以下时,应采取水样和地下水位以上的土样,并分别作腐蚀性试验。
2.混凝土或钢结构处于地下水位以上时,应采取土样作土的腐蚀性试验。
3.混凝土或钢结构处于地表水中时,应采取地表水样,作腐蚀性试验。
-
lydlyd 2010-09-02 11:25为什么要专门分出干旱区直接临水和湿润区直接临水两个环境类别呢?
-
sunzhushan 2010-09-11 16:59化工生产厂房地基土需要做腐蚀性评价
-
418zzz 2010-10-10 23:30按规范不需要做
-
cjz06 2010-10-11 07:05取地下水化验就可以了,如果是基础埋深在地下水位以上时,取土做