砂石垫层承载力确定方法

作者:jsdzkcsjyjy 2010-08-02 13:22 阅读:4611
现有一工程,6层住宅楼,条形基础,铺1.0m厚砂石垫层,设计要求砂石垫层承载力达180kpa,现要求进行检测。
向大家请教,垫层承载力确定方法有
1、静载试验,考虑静载工期长,费用高
2,重型动探,施工简单,费用低
但是重型动探出来的承载力不是直接的,是间接推测的,怕最终报告,质检站不认可。
请教各位,有没有其他的好办法。另外就静载收费给个参考值。
非常感谢!

最新评论

jsdzkcsjyjy 2010-08-03 08:09
自己再顶一个
05430000000 2010-08-03 14:48
静载试验工期不长的啊,准备几组配重,1-2天就可以完成啊。

简单问题复杂化。

思考2天,工期也就有了,呵呵。

浅层载荷板的试验,很简单,180*0.25*2*1.2=108kN反力,也就是11吨。你看是不是很容易啊。如果装砂袋,工地上多得是。
北方雪狼 2010-08-03 14:57
如果是局部换填,一般可以根据工程经验,通过施工过程控制+压实系数检验就可以了。
而对厚层换填垫层来说,静载应该是需要的,而且如2楼所说,其实工期、费用并没有增加太多的。
lihua231 2010-08-03 21:17
嗯,受教了。感谢各位大大
jsdzkcsjyjy 2010-08-04 21:57
回2楼的,主要是楼太多了,有15幢,按规范,每幢3点,这样配重准备起来比较麻烦。价格也很高
xinbingrui 2010-08-05 15:42
我想知道这个是怎么来的:180*0.25*2*1.2=108kN
谢谢!!!
wto2008 2010-08-05 17:13
180为承载力设计值,0.25是承压板面积---好像有点偏小,2是加载压力需为设计值的2.0倍以上,1.2是指配重要大于反力并有安全储备---你总不能把配重架子顶翻了吧?
edgar9 2010-08-06 09:06
学习一下哦,好像应该静载。
lydlyd 2010-08-19 15:06
灌砂,如压实度符合要求,承载力180kPa是不成问题的。
zhen_614 2010-08-19 20:55
一米厚的垫层做动力触探效果不太好吧,静载是必须的吧!
cjz06 2010-08-19 21:08
看地基处理规范
chenzhru 2010-08-29 20:32
不错不错~~~
12
我要投稿 我要评论
限 50000 字节