基坑沉降
本人最近在做基坑监测方面的。我们那里存在一个基坑,不是很深,10~12米,但是周围很多比较重要的建筑物都存在一定的开裂,尤其是地面沉降比较严重。那里主要是软土,地下水位较浅。那么这里沉降严重的原因可能有哪些呢?
求教各位高人! |
最新评论
-
liuxinqi 2010-07-14 19:43基坑采用何种支护形式?地下水如何处理?
-
wangjun1573 2010-07-16 16:32地下水过度的抽排可能影响地面沉降。。
-
wjg168106 2010-07-18 23:01由于基础为软土,又地下水位较浅,在开挖排水后,地下水位降低幅度大,造成地基的不均匀沉降,从而基坑周围建筑物开裂。
-
smartcodewk 2010-07-23 01:26软土,地下水位较浅
由于地下水位太浅,你在开挖基坑排水过程中,地下水位下降引起,上部土层孔隙水压力降低,有效应力增加。而土体的剪切和破坏又是由有效应力引起的,所以就地面沉降,地面不均匀沉降产生以后就又引起了附近建筑物的开裂。
-
whz111 2010-08-03 15:52软基开挖后,
1、支护结构选型不好,刚度不够,土方开挖造成的应力损失,无法由支护结构予以有效补偿,因此会造成临近基坑地表、建筑沉降,甚至开裂!
2、支护结构过短,嵌固深度不够。
3、地下水流失;
4、地下水抽降造成砂类颗粒流失;
5、应力损失(无法完全弥补)