举个简单例子:老粘土上盖六层房子,审查意见说我没收集地基允许变形资料,违反强条4.1.11-1 @W}cM
r5 tn'
此场地老粘土10余米厚,下部为砂层含水,顶部有1-2米填土中有少量滞水,审查意见说我没分层量测地下水位,违反7.2.2。 \c}_!.xj"
X)oxNxZ[A
附近无污染源,无盐渍土等特殊性土,审查意见说我未做工作说明土的腐蚀性,违反14.3.3-7和4.1.11-8 ;\j7jz^uC
m%m<-.'-
等等如此,该报告我违反了强条共9条。我哭了。我写了17年的勘察报告,现在不知道怎么写了。 zU7co.G
X3e&c
唉,地质这口饭,越来越难吃了。 ,1/O2aQ%\0
2[~|#0x
有谁可以管管审图机构? 9$[6\jMh