1、工程概况 *9`@
拟建场地位于贵阳市环城北路与合群路交叉口,交通便利。拟建建筑物设地下室三层,全现浇框架结构体系;地下室基坑开挖高度为8至11米拟建建筑物基坑边坡工程重要性等级为一级。根据委托,边坡采用临时性支扩,有效支护期为一年半。 ]{0
2!
1.1边坡特征及工程地质特征 FlrLXTx0
l、AB段边坡长49.45m,高9.4m,由杂填土,强~中风化岩石组成。 +smPR
2、BF段边坡长48.871m,高9.48m~8.8m,由杂填土,硬塑红粘土,中风化岩石组成。 X@\rg}kP
3、FG段边坡长18.00m,高9.18m~8.8m,由杂填土,硬塑红粘土,强~中风化岩石组成。 ^$6EO)<
4、OP段边坡长19.70m,高9.50m,由杂填土,硬塑红粘土,强~中风化岩石组成。 BQ)zm
5、GK段边坡长41.133m,高8.29m~10.29m,由杂填土,红粘土,强风化白云岩,中风化岩石组成, ]gQgNn?
6、KO段边坡长41.965m,高10.29m~9.51m,由杂填土,红粘土,强风化白云岩,中风化岩石组成。 -wW%+wH
7、PA段边坡长62.9m,高11.68m,由杂填土,红粘土,强风化白云岩,中风化岩石组成。 yg5 Ik{
1.2主要工程支护措施 U5Q `r7
GK段边坡采用钢筋混凝土支护桩、预应力锚索及桩间板支护,其余段边坡采用锚杆锚喷进行坡面防护。 Xi6XV3G
1.3 施工条件 7$\;G82_
因本工程为深基坑边坡支护,附近建筑物相邻较近,故施工困难较大。 )<UNiC
2、施工依据 wX<)Fj'
2.1本施组编制依据 c9= ;:E
1、设计文件:深圳市勘察研究院有限公司贵州分公司设计的《城市之光基坑边坡支护施工设计图》; ZvkO#j
3、现场踏勘所了解的现场实际地质及环境情况。 p3\F1]( Z
4、我公司在类似边坡支护工程方面的资料、经验。
}Rt?p8p
5、安全文明施工要求,精心组织、精心施工、抓工期保质量的原则。 8qrE<RHU@
2.2 本施工执行规范 =sG C
1、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); i?A4uyYwS
2、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2002); B7fURL
Rqr
3、《钢筋混凝土结构施工及验收规范》(GBJS0204-92); :jT1=PfL
4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); m.&z:`x[
5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)。 U9y[b82
6、《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)。 3EI$tP @4
L
V?- g
3、施工准备 wg<DV!GZ
3.1施工现场“三通一平”完成。施工现场两侧临市区街道,周边有围墙封闭,进出口大门已设置;施工用水管线已铺设;供电系统已架设。 Ih{(d O;
3. 1 现场临时办公用房、工棚、材料库、机械设备库已搭设,砂、碎石堆场、钢筋及钢绞线制堆场已设置; R}#?A%,*
3.2 施工机具已准备齐全;施工人员已进场到位并进行岗位及安全培训;施工材料据施工需要能及时到位。 |*fGG?}
3.3进行图纸会审、技术交底、安全交底。 3(}W=oI
V'mQ{[{R
4、施工程序及方法 `(q+@ #)
4.1施工方案简述 J3oH^
该基坑支护工程GK段边坡采用钢筋混凝土支护桩、预应力锚索及桩间板支护,其余段边坡采用锚杆锚喷进行坡面防护。 wZ0$ylEX
支护桩采用人工挖孔桩施工方法。 u0A.I_
基坑支护与开挖密切协调配合,边坡按分级开挖从上到下逆作法施工,每段开挖长度不超过15~20米,每层开挖高度1.5米至2米,杜绝大面积开挖,以免造成大面积塌方。只有上一层(段)支护工程完工并达到设计强度的85%后才能进行下一级(段)边坡的开挖。 3*/y<Z'H
4.2施工机械选择 K`M 8[ %S
支护桩成孔:采用专用挖孔搅架。 (m|p|rL
锚索(杆)成孔:锚杆钻机 @@# ^G8+l
锚索(杆)孔注浆:压浆机 "/(J*)%{
坡面喷射混凝土:喷浆机 va:5pvt2&
4.3 施工顺序 K!).QB'
据场地条件及工艺特点,整体上按分层分段开挖从上到下原则(逆作法)施工,基坑支护与土石方开挖交叉形成流水作业。其中GK段须先进行支护桩施工,桩基成桩后按分层分段、从上至下的原则进行开挖和锚索及桩间板施工。 KaauX
m
4.3施工工序流程 H .JA)*b-
4.3.1人工挖孔桩(支护桩)施工工序流程 "/S-+Ufn
,&G