举个简单例子:老粘土上盖六层房子,审查意见说我没收集地基允许变形资料,违反强条4.1.11-1 &rs+x<
EJ7}h?a]U_
此场地老粘土10余米厚,下部为砂层含水,顶部有1-2米填土中有少量滞水,审查意见说我没分层量测地下水位,违反7.2.2。 ?&?gQ#\N_J
_bB:1l?V
附近无污染源,无盐渍土等特殊性土,审查意见说我未做工作说明土的腐蚀性,违反14.3.3-7和4.1.11-8 %>^CD_[eO
4PG]L`J{
等等如此,该报告我违反了强条共9条。我哭了。我写了17年的勘察报告,现在不知道怎么写了。 M3-
bFIt
X5i?Bb.
唉,地质这口饭,越来越难吃了。 ZN75ONL