关于基坑降水的一些经验
目前基坑越来越深,对基坑降水的要求也越来越高,水位降不到要求,基坑容易出现危险。最近我干了不少,总结下我个人经验,望多多请教:
1、目前常用的还是管井降水,外加止水帷幕。 2、管井降水设计,渗透系数一般不能用,井深设计一般在基坑深度2倍左右。 3、井间距设计一般不要大于6m。 4、降水井施工要严格要求,现在基坑降水多半是降水井打的不好。 给多多指教哦。 |
最新评论
-
cjz06 2010-04-11 07:17谢谢楼主!
-
卧龙笑笑生 2010-04-19 11:38井间距设计一般不要大于6m?这也太厉害了吧,布井是不是太密了点?得分地层条件、渗透性、还要考虑井群的干拢效应和抽水效果吧?
-
gyong001 2010-04-21 11:13顶一下,降水还没做过~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-
mrzhang74 2010-05-04 18:03间距6米,确实太少了吧,看地质情况撒。
深度也是要计算才行啊,,
-
love36524 2010-05-11 13:37谢楼主,受教了。
-
hnldf 2010-05-22 11:03个人愚见:这只能说是一点体会,不能是经验。但我同时也认为井间距与很多因素有关。
-
daiguafan 2010-05-25 21:07隔水和降水有什么区别
-
tm038 2010-09-27 16:26
-
cjz06 2010-11-07 11:23北京井间距一般8米
-
zhouziliang 2011-04-20 10:23呵呵,降水要根据地层情况设置降水井,怎么会渗透系数没用呢?而且我们降水井间距一般10m左右。井深也不是2倍降深。