讨论下上海上海闵行区商品楼发生倒塌事故

作者:you_0479 2009-06-27 16:01 阅读:45111
6276时左右,上海闵行区莲花南路罗阳路口一幢13层在建商品楼发生倒塌事故,目前已造成一名工人死亡


我个人感觉象是不均匀沉降照成的。



附照片探讨

最新评论

wlqf 2009-06-28 11:37
我不知道楼上各位当中有没有是该事故工程参建五方中某个单位的。如果有,而且是属于岩土专业的工程师,不妨说明一下,那你的分析的可靠性会高一些;如果不是,而是仅凭几张媒体的照片进行分析,不客气地说,那都只能是瞎子摸象了!现在唯一可以肯定的是,事故的原因是处在地基基础方面,而不是上部结构。期待该事故工程参建五方中有岩土专业工程师参加讨论!
残阳如血 2009-06-28 11:48
不均匀沉降导致管桩折断,但是是什么原因导致不均匀沉降,要考虑工程的地质、设计、施工、检测等资料、以及河在什么方位、附近地下车库的位置、工程状况等,但这些都不了解,无从谈起。
从仅有的照片来看,管桩好像没什么钢筋?
wlqf 2009-06-28 11:59
 东大吕志涛院士分析施工可能“偷工减料”了

  昨天,已从事土木工程研究53年的工程院院士、东南大学吕志涛教授接受本报记者采访时对上海13层楼房倒塌事件感到震惊。他认为,出现这种情况的几率微乎其微。由于没有到实地调查,吕教授初步猜测楼房倒塌的原因可能是施工方偷工减料。
  昨天下午记者拨通了吕教授的电话,听完记者的简单叙述,他第一反应是“不太可能吧”。随后他仔细分析了记者提供的几张楼房倒塌的图片。“简直不敢相信,13层的楼房连根拔起,整体倒塌,却没有散架。从1956年开始研究房屋结构到现在,还没有见过房子这么倒下的。”吕教授感到不可思议。“如果经过正常的设计、施工,根本不可能会出现这种情况。从图片上分析,唯一能解释的理由应该是在房屋设计或施工的重要环节出了问题,而且很可能在打地基时出了问题。但8幢房子中另外7幢暂时没问题,原因一时很难说。”由于没有到现场勘查,吕教授表示不宜过早下判断,但据他猜测,施工方很可能偷工减料了。
  在大城市,小高层、高层建筑林立,上海楼房倒塌事件引起部分身居高楼市民的担忧。有网友猜测房屋倒塌是否因为这幢楼房位于河畔?此话一出,网友们纷纷担忧起自家的房子。吕教授认为这种猜测毫无根据,上海楼房倒塌只是偶发事件。高层建筑的设计、施工技术已经非常成熟,只要基础打得牢,施工过程中按部就班符合规定,房子不管在不在河边,正常情况下,造得再高也倒不了。
  昨天,同济大学相关专业的教授也表示,在建楼房整体倒塌的事情一直较为罕见,尤其是在上海。他表示,这种高层建筑的桩基都会深达20-30米,并且都是钢筋混凝土建成,一般情况下不可能倒塌。该教授认为,从技术上讲,这栋楼必须全部拆除掉,并且查明倒塌原因。如果要在此地重建楼房,必须重新做设计,并考虑地质方面的情况。
wlqf 2009-06-28 12:25
网易浙江杭州网友 [jszyx5353zyx]: 2009-06-28 11:50:27 发表
看了楼房倒塌后房子底部的图片,只见那些水泥管桩都齐中间短掉,钢筋裸露在外面来看,我觉得这次倒塌和那些打在底下的水泥管桩有关系.我不是什么专家可能对这个不太专业,但是我对那些水泥管桩还是很专业的,因为我单位就是做这个的,现在一般的水泥管桩都是偷工减料的包括钢筋,桩帽,水泥,石子,黄沙.因为不这样做老板根本赚不到钱,那为什么能通过一道道的质检呢,那就要靠关系了从上面的打基础的老板,现场监督的质检人,甚至开打桩机的工作人员都被买通了,因为他们能把那些次品桩不管三七二十一打下去.而那些所谓的管桩出厂质量检验单都是厂里专门安排个人做出来的,因为在我们那里专门称呼那些人是做资料的.还有厂里的化验室都是应付上面来检查的.现在我们那里的水泥管桩有百分之80是送往上海市场的.
526183450 2009-06-28 13:31
1.不均匀沉降
2.土体沿着剪切面滑动
3.风一吹……

…………我很菜
vvvkkk529 2009-06-28 14:30
我觉得离常时水线近的建筑,应该考虑软弱土或液化土侧向扩展或流滑的可能性。否则,异常的地面堆载或地震等诱发因素都有可能导致类似的情况发生。
[ 此帖被vvvkkk529在2009-06-28 14:44重新编辑 ]
koalaxs88 2009-06-28 16:25
在日本,管桩禁止用于高层建筑,我国08桩基规范演讲小组也强调了这一点,另外,管桩的每条焊缝要达到国家的相关标准,至少要用一个小时的时间进行焊接,而全国几乎还没看到有哪一家在焊缝上完全符合国家标准,而且每一栋楼管桩的焊缝都是在同一个断面上,同一断面焊缝的管桩隐藏着很大的隐患,稍有风吹草动,就可能发生重大事故。上海事件不是偶然的,不是单一的,是我们国家有关部门多年来在质量意识上的疏漏终于暴露出来,目前全国采用管桩的高层建筑遍地开花,迟早还有下一个,下一个。。。。希望引起全社会的充分关注和警示!!!!国内已经出现了购房者关注地下打桩工程的结构形式,凡是管桩高层工程购房者要慎重~~

事实上,国内很多专家学者及政府有关部门,偏重于抓管桩的制造质量,这是一个误区。最根本的问题是管桩根本就不能用于高层建筑(即使是质量完全符合标准的管桩),管桩的钢筋是属于构造钢筋,而不是结构设计钢筋,管桩抵抗弯矩的能力远远小于灌注桩(灌注桩的受力钢筋必须是满足结构要求,他的用钢量远远大于管桩,抵抗弯矩的能力和抗弯矩的影响深度是管桩的数倍以上),而且灌注桩在设计计算上,任何一家设计院除了满足竖向力以外,还得满足弯矩要求。
[ 此帖被koalaxs88在2009-06-28 16:34重新编辑 ]
勘察张 2009-06-28 19:59
原因:
1、建筑物发生倾斜,导致不均匀沉降;
2、桩基础设计长度不够,水平力与抗拔力值不准确;
3、周边施工影响,地下水位上涨,与地下室的施工,造成地基强度减弱,应力释放等。
geotester 2009-06-28 20:33
可以将建筑物的桩作为一种支护考虑,验算一下抗剪是否满足,北侧是堆土,南侧是地下车库,从桩的断裂位置看桩是先被剪切断的然后建筑倒覆的。
geotester 2009-06-28 20:40
疑问:
1、为何13层的小高层没有设计地下室,如果有地下室未必会发生此事?
2、为何监测单位没有及时发现建筑物的沉降或基坑位移的变化?正常的话基坑已经挖到位了应该一天监测几次呢。
3、为何堆土这么高,据说有高10多米,施工各方对此没有反应?倒坍的主因多数是堆土引起。
qq12988503 2009-06-28 22:13
这个工程事故可以载入土力学基础工程的教科书啦,希望能及早的分析出原因,提高中国的基础工程设计施工水平。
善友 2009-06-28 22:44
商品房的质量普遍下降了,叫我们业主如何安心。揪心哪!设计施工都有问题。埋设太浅了。
我要投稿 我要评论
限 50000 字节