只看该作者 24楼 发表于: 2008-04-25
我们这里的土层分布基本上是①层表土,厚1.0米左右,②层为软塑-可塑状的粉质粘土,厚0.5-1.5米,③淤泥质粉质粘土,④层为可塑-硬塑状的粘土,其下为粉土、粉砂。一个场地①层埋藏1.5米,②、③土局部缺失,技术审查时提出没有查明暗塘(浜),这合理吗?如果只缺失②层土,③层土存在,可以认为存在暗塘(浜),但是这两层土都缺失,该是什么呢?
离线郭书泰

发帖
624
土币
10068
威望
818
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2008-04-26
请各位专家对  huchunmei  提出的问题给与解答。谢谢。
离线蒋文林

发帖
476
土币
312
威望
979
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2008-04-26
目前施工图审查确实存在问题,有待进一步改进。
1条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-26
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2008-04-26
引用第25楼huchunmei于2008-04-25 20:00发表的  : HUD0 @HQI  
我们这里的土层分布基本上是①层表土,厚1.0米左右,②层为软塑-可塑状的粉质粘土,厚0.5-1.5米,③淤泥质粉质粘土,④层为可塑-硬塑状的粘土,其下为粉土、粉砂。一个场地①层埋藏1.5米,②、③土局部缺失,技术审查时提出没有查明暗塘(浜),这合理吗?如果只缺失②层土,③层土存在,可以认为存在暗塘(浜),但是这两层土都缺失,该是什么呢?
③层多厚?看起来与昆山的地层差不多,④层的埋深浅的地方不过3、4米,塘这么深也有道理。况且④层与上部的地层成因、性质完全不同,作为河道的底很好。
1条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-26
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2008-04-26
施工图审查存在问题吗? nOL.%  
答案是肯定的。 z,ERq,g+L  
就我个人的体会,主要有这么几个 L55 UeP\  
1 审查师的意见有几个人会去进行沟通交流?特别是工作地与审查地距离较远的时候。没有沟通,很多技术负责人未必能理解审查师所提意见的原因,自然也不知道该如何解答,甚至会有误会。 H}5WglV.  
2 不少的小工程勘察单位自身也不重视,报告分析与评价简单、笼统,甚至有的技术负责并不够格,这样的事情也不在少数。想一想,问题多的报告是什么样的项目特征?因为小--技术上不重视--同时工作量上也少--只能得到什么样的成果? tF} ^  
3 审查师那么多,水平自然不齐,还有市场带来的功利心作祟,不出问题就怪了。 ciN\SA ZY  
建议 96<oX:#  
1 不要害怕或者不屑审查师和审查师的意见。我的每个资料,被审查的有不同意见都会与审查人员联系,打个电话就可以了,消除误解,也更深地领会意图。有时候还能交个朋友。同时也有助审查师的水平提高。 jw=PeT|  
2 不因项目小而心里上放松。特别是单位的技术主管,要平等对待。人家说工程出现问题的地方多数是在自认为有把握的环节。 "}qs +  
3 大家都要加强学习。很多的问题并不是规范能解决的。
4条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-26
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-26
wangdayu2008 鲜花 +1 - 2008-04-26
huwanfeng 鲜花 +1 - 2008-04-26
离线ccny

发帖
537
土币
3671
威望
457
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2008-04-26
再替审查师说一句,他们的行为也是受约束的,上级主管部门的意见不执行也不可以。
2条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-26
wangdayu2008 鲜花 +1 - 2008-04-26
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2008-04-27
Re:有谁可以管管审图机构?
引用第18楼huanghanbing于2008-04-24 10:06发表的 有谁可以管管审图机构? : +`Z1L\gmA  
举个简单例子:老粘土上盖六层房子,审查意见说我没收集地基允许变形资料,违反强条4.1.11-1
此场地老粘土10余米厚,下部为砂层含水,顶部有1-2米填土中有少量滞水,审查意见说我没分层量测地下水位,违反7.2.2。
附近无污染源,无盐渍土等特殊性土,审查意见说我未做工作说明土的腐蚀性,违反14.3.3-7和4.1.11-8 gfg,V.:  
.......
w7U]-MW6A*  
这说明你们那里的审图机构太少,且是官办。
1条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-27
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2008-04-27
对25楼问题的看法:  h$l/wn  
暗浜、暗塘者,多为静水条件下沉积物,以软弱的淤泥质土为主。既然勘察时未发现,应当归因于场地未有暗浜、暗塘。你前面的叙述乃是基于当地的经验,后面的地层描述乃是基于实际的勘察,显然是不能用经验去否认事实存在的。应当以事实为准,这是基本的道理。 f)/Z7*Z  
当然,其前提是你的勘察是合格的,没有造假。
1条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-27
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2008-04-27
从大家反映多情况来看,仍然可以得出这样的结论:施工图审查制度的出发点是好的,但执行过程当中的问题比较多,既有过严的,也有过松的。效果并不理想。比如在有的地方,审图工作成为了一项特权,成为某些部门或个人敛财的手段。其次的突出问题就是人员素质问题。审查者,以上对下之谓也,无疑是应当让水平高者审查水平不高者。然而现实中却往往是水平不高的去审查水平高的,这就难免会出问题。若要将此项制度贯彻下去,对审查工程师的理论素养、技术水平进行全面考试就是必要的了。
2条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-27
huwanfeng 鲜花 +1 - 2008-04-27
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线huang1237890

发帖
801
土币
-821
威望
4518
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2008-04-28
是应该按照审查的要求来!!!!
1条评分
郭书泰 鲜花 +1 - 2008-04-28
离线郭书泰

发帖
624
土币
10068
威望
818
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2008-05-14
谢谢  龙兴关外  同志的指点。
离线lskcyxwp
发帖
29
土币
92
威望
93
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2008-05-15
制性孔深度不必达到45.4m。"5 在上述规定深度内当遇基岩或厚层碎石土等稳定地层时,勘探孔深度应根据情况进行调整。" @?,x3\N-  
[ 此贴被lskcyxwp在2008-05-15 02:05重新编辑 ]