排桩设计
各位:学友你们好,我现在正在做一个排桩设计,麻烦各位学长指教:1、排桩设计的嵌固深度怎么算?2、冠梁的水平测向刚度怎么求?
|
最新评论
-
chenguogang 2010-07-21 11:21谢谢各位了
-
chenguogang 2010-07-21 11:28麻烦各位传授经验啊
-
xmx010709 2010-07-27 09:22计算软件里不是都有的吗,嵌固深度一般先根据当地经验给个大至的数,再核算调整。冠梁的水平测向刚度和支撑的间距支撑钢度有关,完梁截面。
-
whz111 2010-08-03 15:44排桩嵌固深度一般控制在0.3-0.5H,冠梁的水平侧向刚度慎用!!
-
xmx010709 2010-08-10 13:040。3~0。4H??那是底部主国硬土或是基岩的吧,软土一般都1H以上