排桩设计

作者:chenguogang 2010-07-21 11:20 阅读:2302
各位:学友你们好,我现在正在做一个排桩设计,麻烦各位学长指教:1、排桩设计的嵌固深度怎么算?2、冠梁的水平测向刚度怎么求?

最新评论

chenguogang 2010-07-21 11:21
谢谢各位了
chenguogang 2010-07-21 11:28
麻烦各位传授经验啊
xmx010709 2010-07-27 09:22
计算软件里不是都有的吗,嵌固深度一般先根据当地经验给个大至的数,再核算调整。冠梁的水平测向刚度和支撑的间距支撑钢度有关,完梁截面。
whz111 2010-08-03 15:44
排桩嵌固深度一般控制在0.3-0.5H,冠梁的水平侧向刚度慎用!!
xmx010709 2010-08-10 13:04
0。3~0。4H??那是底部主国硬土或是基岩的吧,软土一般都1H以上
我要投稿 我要评论
限 50000 字节