勘察深度的困惑

作者:tyg1968 2010-09-04 12:28 阅读:2914
[1.勘察报告建议以微风化泥质粉砂岩⑧为持力层(frk:11.3MPa),而其夹有微风化钙质泥岩⑧-1(frk:7.6MPa),如下图所示,请问勘察深度够不够?,我认为够了,因为微风化⑧-1并不能当作软夹层,⑧的累计深度是够的。审图的说要穿过⑧-1不小于5m,照这样说,如果地层一直是互层,并且厚度均小于5m,那不要无休止的钻下去。请高人指点。
附件: Drawing1.pdf (96 K) 下载次数:17

最新评论

tdkty911 2010-09-06 21:55
现在的勘察不好做
lydlyd 2010-09-07 08:59
不需要再加深了。微风化钙质泥岩⑧-1(frk:7.6MPa)不能算软弱夹层,因为它并不软弱。
首先,您所提到的微风化泥质粉砂岩(frk:11.3MPa),微风化钙质泥岩(frk:7.6MPa),二者均属软岩范畴,力学性能很好。
其次,作为一般建(构)筑物地基,两种岩体均属很好的持力层或受力层,均属不可压缩层。
无论从强度还是变形考虑,均能满足要求。那么,勘察深度为什么非要穿透微风化钙质泥岩层呢?
我要问:穿过⑧-1不小于5m想要做什么?解决什么问题???
sunzhushan 2010-09-11 16:34
2楼解释的很好
amwipyv 2010-10-14 13:53
考虑到泥岩与砂岩为互层,承载力按最小的岩层给,即取微风化钙质泥岩的承载力,无需再加深了。
libaobao 2010-10-16 20:45
描述的更形象啊,能让人有个主观认识
gordy 2011-04-11 15:13
考虑到泥岩与砂岩为互层,承载力按最小的岩层给,即取微风化钙质泥岩的承载力,无需再加深了。
我要投稿 我要评论
限 50000 字节