深基坑支护设计中,附加荷载如何取值?

作者:sunlin713 2010-07-02 16:37 阅读:4446
有一深基坑,4m深,上部土层回填土。距基坑边11m处有一9层楼房,基础采用16m的摩擦桩基。在基坑支护设计计算中,此楼荷载如何计算?如果按每层15-20kpa计算,哪荷载作用深度又如何定?

最新评论

一江春水_66 2010-07-07 10:21
基坑深4米,11米外有9层楼房,可以不计入上部附加荷载。若按附加荷载试算一下也好,那按每层20计,就是180KPa。作用在离基坑边线11米处。作用深度按9层建筑桩基础的底面计。
sdjnsly 2010-07-17 09:03
看看建筑基坑支护设计规程3.4节,就明白了。
张景文 2010-07-17 09:18
每层按15-20kpa,作用深度是按9层叠加,即距基坑顶面为0米处布一荷载,在距基坑顶面-1.5至-1.8米处再布一个,以此类推,直至不到16米左右。
注意:荷载布到4米以下时,对基坑的影响就小了。
chygmq 2013-05-31 16:44
张景文 2010-07-17 09:18
每层按15-20kpa,作用深度是按9层叠加,即距基坑顶面为0米处布一荷载,在距基坑顶面-1.5至-1.8米处再布一个,以此类推,直至不到16米左右。
请问以上的依据是出自哪里?谢谢
我要投稿 我要评论
限 50000 字节