请教!盾构进出洞有不加固的先例吗?
盾构底埋深约20m,进出洞范围内为可塑~硬塑状的粘性土,盾构接收的时候可以不加固吗?
[ 此帖被taro在2010-05-23 09:07重新编辑 ]
|
最新评论
-
goldlu 2010-05-22 16:21多大直径:加固比较安全
-
taro 2010-05-23 09:07直径6.34m,据有盾构施工经验的同行说前面用两排砂浆桩肯定是可以的,大家觉得有意义吗?
-
tjwhx 2010-05-23 09:47这个要看几方面:土体的粘聚力和内摩擦角是不是很大;肯定要没有地下水;采用偏于安全的算法计算要通得过。目前,这种先例不多。你如果真的想尝试,要对土体等进行较多的监测,并且随开洞门过程调整方案,也不是完全不可行。
-
sunrisewx 2010-05-24 09:52如果该粘土层在盾构开挖过程中,表现出自稳能力较好,刀盘到达洞门桩前,只要土压控制好,减小刀盘扭矩和推力,不进行加固也是可以的,如果地层沉降过大,可以在洞门进行水平钻孔注浆。
-
taro 2010-05-24 23:11谢谢楼上的两位,我觉得可塑~硬塑状粘性土的自稳能力应该够的,这边地下水也没有。实在不行我想等刀盘快接近洞门的时候再完全凿完洞门!就是没有经验,所以也想不好!但自己觉得打两排素砂浆桩可能意义不是太大,这种桩的抗剪能力还是不行的!是不是?
-
tjwhx 2010-05-25 00:06加固的过薄是没有意义的,开洞门过程中应力必然释放,由于加固体属于脆性材料,已经破坏,在加强监测情况下有成功的可能。你可以分块凿除洞门,并加强监测。或者每凿除一块即用木板支撑在刀盘上,不知是否可行,全部凿除后一超拆除,并快速把盾构推进至开挖面。
-
viking611 2010-06-02 17:33你如果真的想尝试,要对土体等进行较多的监测,并且随开洞门过程调整方案,也不是完全不可行。