只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-07-21
f'WRszrF  
按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)表12.2.2进行地下水腐蚀性评价时,地层渗透性分为A类和B类,A是指直接临水或强透水层中的地下水,B是指弱透水层中的地下水。 L}M%z9K` h  
那么,当场地地层即有强透水层,又有弱透水层,且都为含水层(两层含水层中的地下水为同一层水),那么在进行腐蚀性评价时,场地地层渗透性按A类考虑还是按B类考虑? 9 7Ua,  
请大家讨论,求高人指点!
斯卡撒
离线a513526

发帖
25
土币
172
威望
-28
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-21
看基础底面处是什么土层,就用什么土层的渗透性去考虑 ^9zlxs`<d  
离线jitashouzb

发帖
26
土币
1
威望
19
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-21
回 a513526 的帖子
a513526:看基础底面处是什么土层,就用什么土层的渗透性去考虑 I3A xK A  
 (2020-07-21 16:17)  d(q2gd@  
0Ci:w|J  
如果是桩基础呢,两层土都被桩基穿过了?
斯卡撒
离线smywlq

发帖
1690
土币
3
威望
27
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-21
保守较好。
离线jitashouzb

发帖
26
土币
1
威望
19
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-21
回 smywlq 的帖子
smywlq:保守较好。 (2020-07-21 16:35)  [ FNA:  
vY(xH>Fd  
我看有的单位评价腐蚀性的时候,如果有这种情况,就既按A类评价,又按B类评价,然后取腐蚀性高的为最终评价结果,是不是可以这样操作?
斯卡撒
离线smywlq

发帖
1690
土币
3
威望
27
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-21
A、B类情况存在就行。
离线cdddd

发帖
54478
土币
405663
威望
4955
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-07-22
按《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95设计,如果是地基,可参考按4.5.2条。 #0;ULZ99aH  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3363 1y($h<  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6114 amH..D7_>  
水和土腐蚀性的评价部分的分析 0O:')R&  
按理说土工试验是用土的浸出液做的,地下水位以下应该水的腐蚀性比土强才对啊 a@&P\"k  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6114 *eonXJYD  
按环境类型,土对混凝土结构的腐蚀性评价疑惑 "`4V ^1  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317575 K6l{wyMb|  
腐蚀性评价中直接临水的概念 >2w^dI2  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318082 kKP<K+hH  
水和土的腐蚀性评价中场地环境类型 4]18=?r>  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318756 rW(<[2vg  
关于是否需要评价地下水腐蚀性的疑问 -%eBip,'yl  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320256 t}]R0O.s  
钢或铸铁管道工程腐蚀性评价 ^N\$oV$  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323853 O^,%V{]6\  
理性评价土水对建筑材料的腐蚀性 r1)@ 7Nt  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323853 A%$ZB9#zQ  
《市政工程勘察规范》CJJ56-2012第8.1.4条第2款,应在管顶和管底部采取土、水试样进行腐蚀性分析试验。对钢、铸铁金属管道,尚应对管道埋设深度范围内各岩土层进行土壤电阻率测试。 P 4|p[V8  
这里的规定没有要求地下水位以上土才要判定对钢结构腐蚀性,地下水位以下也要测试并判定,但是,《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)里面的规定,只是需要地下水位以上场地土才要判定其对钢结构腐蚀性。 1SGLA"r  
岩土工程规范是建立在,地下水位以下的腐蚀性以水环境腐蚀为主,即使土壤对钢材有腐蚀性,但是也是会融化到溶液里面,再对钢材发生电化学反应,而市政规范这么规定,到底是为什么呢?基于什么原理呢?
离线cdddd

发帖
54478
土币
405663
威望
4955
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-22
《基础设施腐蚀防护和耐久性问与答》 EIrAq!CA  
广州地铁混凝土耐腐蚀性能的模拟研究.pdf 5mYX#//:  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18063 DQ*T2*L  
PVC管好像不用管,铁管和钢管等金属管材,首先要查易溶盐,就是常规的七大离子,个别的要做中溶盐. R0A|} Ee*  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20571 CVt:tV  
关于土腐蚀性问题 S<Os\/*  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27633 9-3, DxZ}  
房建勘察取土样分析腐蚀性问题 ^P}jn`4  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31792 k:QeZn(  
公路水腐蚀公式 qbsmB8rh  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31798 "!w#E6gU  
钱力航老师培训PPT<<钢管桩的腐蚀与防腐>> 3HEm-pok  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33508 5w+KIHhN|  
最近碰到一个工地,勘察后基础类型建议采用钻孔灌注桩,勘察时取2件地下水样进行水质化验,水质结果侵蚀CO2含量为75左右(其他指标均无腐蚀性),按现行岩土勘察规范中的弱透水层判断,地下水对混凝土结构具有中等腐蚀性;根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-95)条文说明,不宜采用灌注桩,同时根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-95)侵蚀CO2含量大于40均为弱腐蚀,则可以采用灌注桩,业主、设计问我应按中等还是弱的来考虑?我的意见是勘察扔遵循勘察规范按中等评价,设计可按弱腐蚀性设计,不知妥否?还请大家指点! x=M%QFe  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33598 2Pm[ kD4E=  
《基础设施腐蚀防护和耐久性问与答》,作者洪乃丰 m0Geq.  
如何进行预制薄壁钢管离心混凝土桩的腐蚀评价 QB.QG!@  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15502 H _0F:e  
干湿交替作用下水的腐蚀性问题 >_J9D?3S  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8885 JuKG#F#,  
勘察规范中土的腐蚀性评价存在问题,各位如何解决? QHDR* tB:{  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7533
离线cdddd

发帖
54478
土币
405663
威望
4955
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-22
矿山井筒装备防腐蚀技术 F8S>Ld  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59392 /%mT2  
腐蚀性评价中关于 有、无干湿交替作用,直接临水的概念能否有专家解释一下 -VeC X]  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50404 .* )e24`  
防腐蚀设计规范 D 5bPF~q  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46180 <D[0mi0  
地下水具有腐蚀性,腐蚀介质为侵蚀性二氧化碳,对于素混凝土桩怎么防护 \xlG3nz  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39419 E<jW; trt_  
土腐蚀性评价 N=PSr4  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38931 FUarI5#fwF  
水对混凝土有腐蚀性如何解决?? _%[po%]  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36766 wRvh/{xB  
地下水水质为强碱性水时(PH>11),对钢结构的腐蚀性如何评价 _i_P@I<M|~  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35947 L#",.x  
土的腐蚀性分析 _ 6SAU8M,  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35551 \_  V*Cs  
土对钢结构的腐蚀性新理解 w_f.\\1r  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34319 VV{>Kq+&,v  
腐蚀对桩的影响 W=#AfPi$&  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60181 Mf2F LrAh  
建筑防腐蚀材料设计与施工手册 &+n9T?+b  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60181 T](}jQxj`  
水工金属结构防腐蚀规范SL105-95 ^v `naA(  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68717 !E_Zh*lgm  
地下水对钢结构的腐蚀性分析 ;=7K*npT  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69144
离线cdddd

发帖
54478
土币
405663
威望
4955
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-22
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324165 ;U|(rM;  
硫酸钠对混凝土的腐蚀 vY-CXWC7  
1、新规范取消了水对钢结构的腐蚀性评价,土对钢结构的腐蚀性是否还要评价?   `^Vd*  
规范12.25   Td'Mc-/  
2、如果评价,是否要分地下水位以上还是以下?地下水位以下如何考虑?   W48RZghmx  
规范12.1.2  ,\s`T O  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76768 !1G KpL  
水的腐蚀性评价?? K9lekevB  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81332 Xj 1Oxm 42  
土的腐蚀性 c1"wS*u  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81567 dMH_:jb  
]求《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 T@tsM|pI  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84350 ' @RF  
渗透环境下化学腐蚀裂隙岩石破坏过程的CT试验研究 y)fMVD"(  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84374 tL$,]I$1+  
水对钢结构的腐蚀性评价局部修订不是废除了吗,怎么有人还在评价 x%l(0K  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71433 s`jlE|jtN  
剪切波计算、液化判别、水和土腐蚀性判别 F(yR\)!C  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71295
离线瑾轩丶

发帖
354
土币
2254
威望
12
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-07-22
    
离线xiaogenyi

发帖
226
土币
2
威望
176
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-03
同时进入两层那肯定按B类进行评价了