论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5386阅读
  • 14回复

[请教]关于地下水腐蚀性评价的问题请教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jitashouzb
 

发帖
26
土币
1
威望
19
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-07-21
Bi?.G7>  
按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)表12.2.2进行地下水腐蚀性评价时,地层渗透性分为A类和B类,A是指直接临水或强透水层中的地下水,B是指弱透水层中的地下水。 wy:.  
那么,当场地地层即有强透水层,又有弱透水层,且都为含水层(两层含水层中的地下水为同一层水),那么在进行腐蚀性评价时,场地地层渗透性按A类考虑还是按B类考虑? 8$?a?7,>|  
请大家讨论,求高人指点!
斯卡撒
离线a513526

发帖
25
土币
172
威望
-28
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-21
看基础底面处是什么土层,就用什么土层的渗透性去考虑 (Q#A Br8  
离线jitashouzb

发帖
26
土币
1
威望
19
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-21
回 a513526 的帖子
a513526:看基础底面处是什么土层,就用什么土层的渗透性去考虑 fv<($[0  
 (2020-07-21 16:17)  Ww)qBsi8  
>UR-37g{p  
如果是桩基础呢,两层土都被桩基穿过了?
斯卡撒
离线smywlq

发帖
1690
土币
3
威望
27
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-21
保守较好。
离线jitashouzb

发帖
26
土币
1
威望
19
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-21
回 smywlq 的帖子
smywlq:保守较好。 (2020-07-21 16:35)  G?>~w[#mQR  
"Z}0A/y  
我看有的单位评价腐蚀性的时候,如果有这种情况,就既按A类评价,又按B类评价,然后取腐蚀性高的为最终评价结果,是不是可以这样操作?
斯卡撒
离线smywlq

发帖
1690
土币
3
威望
27
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-21
A、B类情况存在就行。
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-07-22
按《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95设计,如果是地基,可参考按4.5.2条。 G*J(4~Yw}  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3363 %$sWNn  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6114 to:hMd1T  
水和土腐蚀性的评价部分的分析 ~xvQ?c ?-  
按理说土工试验是用土的浸出液做的,地下水位以下应该水的腐蚀性比土强才对啊 Txoc  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6114 8 LaZ5  
按环境类型,土对混凝土结构的腐蚀性评价疑惑 ;y5cs;s  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317575 $RA"NIZ:!  
腐蚀性评价中直接临水的概念 ch : 428  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318082 HJg)c;u/2;  
水和土的腐蚀性评价中场地环境类型 "#e2"=3*  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318756 _MMz x2}  
关于是否需要评价地下水腐蚀性的疑问 uLL#(bhDr  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320256 5-]%D(y  
钢或铸铁管道工程腐蚀性评价 A9lqVMp64  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323853 BA t2m-  
理性评价土水对建筑材料的腐蚀性 W"!nf  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323853 6;(Slkv  
《市政工程勘察规范》CJJ56-2012第8.1.4条第2款,应在管顶和管底部采取土、水试样进行腐蚀性分析试验。对钢、铸铁金属管道,尚应对管道埋设深度范围内各岩土层进行土壤电阻率测试。 3)dT+lZ  
这里的规定没有要求地下水位以上土才要判定对钢结构腐蚀性,地下水位以下也要测试并判定,但是,《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)里面的规定,只是需要地下水位以上场地土才要判定其对钢结构腐蚀性。 zROyG  
岩土工程规范是建立在,地下水位以下的腐蚀性以水环境腐蚀为主,即使土壤对钢材有腐蚀性,但是也是会融化到溶液里面,再对钢材发生电化学反应,而市政规范这么规定,到底是为什么呢?基于什么原理呢?
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-22
《基础设施腐蚀防护和耐久性问与答》 (.n" J2qj  
广州地铁混凝土耐腐蚀性能的模拟研究.pdf .R-:vU880  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18063 `I'=d4  
PVC管好像不用管,铁管和钢管等金属管材,首先要查易溶盐,就是常规的七大离子,个别的要做中溶盐. ^kXDEKm  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20571 {s`1+6_&Vz  
关于土腐蚀性问题 FAQ:0 L$G  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27633 ]j{S' cz  
房建勘察取土样分析腐蚀性问题 ( bBetX  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31792 JL(*peeu3  
公路水腐蚀公式 txL5' mK  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31798 zBjqYqZ<+  
钱力航老师培训PPT<<钢管桩的腐蚀与防腐>> jR/X}XQtY  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33508 G&Cl:CtC  
最近碰到一个工地,勘察后基础类型建议采用钻孔灌注桩,勘察时取2件地下水样进行水质化验,水质结果侵蚀CO2含量为75左右(其他指标均无腐蚀性),按现行岩土勘察规范中的弱透水层判断,地下水对混凝土结构具有中等腐蚀性;根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-95)条文说明,不宜采用灌注桩,同时根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-95)侵蚀CO2含量大于40均为弱腐蚀,则可以采用灌注桩,业主、设计问我应按中等还是弱的来考虑?我的意见是勘察扔遵循勘察规范按中等评价,设计可按弱腐蚀性设计,不知妥否?还请大家指点! c6lEWC:  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33598 Cch1"j<k$  
《基础设施腐蚀防护和耐久性问与答》,作者洪乃丰 O-&n5  
如何进行预制薄壁钢管离心混凝土桩的腐蚀评价 <o]tW4\(R  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15502 Pq_Il9  
干湿交替作用下水的腐蚀性问题 IGB>8$7  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8885 L)w& f  
勘察规范中土的腐蚀性评价存在问题,各位如何解决? [C d 2L&9  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7533
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-22
矿山井筒装备防腐蚀技术 .KB*u*h  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59392 kKjYMYT6  
腐蚀性评价中关于 有、无干湿交替作用,直接临水的概念能否有专家解释一下 TIvLY5 HG  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50404 P,v}Au( UI  
防腐蚀设计规范 ~pF'Qw" z|  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46180 <&x_e-;b'  
地下水具有腐蚀性,腐蚀介质为侵蚀性二氧化碳,对于素混凝土桩怎么防护 vfo[<"  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39419 ++kiCoC  
土腐蚀性评价 oF*Y$OEu?c  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38931 ]-AT(L >  
水对混凝土有腐蚀性如何解决?? jf%Ydr}`  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36766 Xpa;F$VI  
地下水水质为强碱性水时(PH>11),对钢结构的腐蚀性如何评价 N..u<06j/  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35947 $ &^ ,(z9  
土的腐蚀性分析 sF|$oyDE  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35551 ^Krkf4fO  
土对钢结构的腐蚀性新理解 w6cPd'  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34319 fx}R7GN2  
腐蚀对桩的影响 SS`\,%aog  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60181 9YvMJ  
建筑防腐蚀材料设计与施工手册 JTb<uC  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60181 t7~mW$}O  
水工金属结构防腐蚀规范SL105-95 [XQNgSy?z  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68717 *3k~%RM%?  
地下水对钢结构的腐蚀性分析 bh_ALu^CSX  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69144
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-22
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324165 wY=ky629  
硫酸钠对混凝土的腐蚀 XRz.R/  
1、新规范取消了水对钢结构的腐蚀性评价,土对钢结构的腐蚀性是否还要评价?   lz>5bR'  
规范12.25   Im Tq`  
2、如果评价,是否要分地下水位以上还是以下?地下水位以下如何考虑?   7f(UbO@BD  
规范12.1.2 ;m&f Vp  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76768 X%gJ, c(4  
水的腐蚀性评价?? Bq _<v)M*  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81332 Z>{8FzP.F  
土的腐蚀性 :2?'mKa7  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81567 G%6wk=IH  
]求《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 7.=u:PK7kM  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84350 jK{CjfCNz  
渗透环境下化学腐蚀裂隙岩石破坏过程的CT试验研究 nyDqR#t  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84374  CZuxH  
水对钢结构的腐蚀性评价局部修订不是废除了吗,怎么有人还在评价 "W1q}4_  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71433  10DS  
剪切波计算、液化判别、水和土腐蚀性判别 YnNei 7R  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71295
离线瑾轩丶

发帖
354
土币
2254
威望
12
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-07-22
    
离线xiaogenyi

发帖
226
土币
2
威望
176
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-03
同时进入两层那肯定按B类进行评价了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站