r/Qq-1E  
按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)表12.2.2进行地下水腐蚀性评价时,地层渗透性分为A类和B类,A是指直接临水或强透水层中的地下水,B是指弱透水层中的地下水。 'nBJ[$2^  
那么,当场地地层即有强透水层,又有弱透水层,且都为含水层(两层含水层中的地下水为同一层水),那么在进行腐蚀性评价时,场地地层渗透性按A类考虑还是按B类考虑? IP-CN  
请大家讨论,求高人指点!
斯卡撒
离线a513526

发帖
25
土币
168
威望
-28
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-21
看基础底面处是什么土层,就用什么土层的渗透性去考虑 t A\N$  
离线jitashouzb

发帖
26
土币
1
威望
19
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-21
回 a513526 的帖子
a513526:看基础底面处是什么土层,就用什么土层的渗透性去考虑 gD@ &/j7  
 (2020-07-21 16:17)  |pqLwnOu  
VahR nD  
如果是桩基础呢,两层土都被桩基穿过了?
斯卡撒
离线smywlq

发帖
1697
土币
1
威望
27
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-21
保守较好。
离线jitashouzb

发帖
26
土币
1
威望
19
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-21
回 smywlq 的帖子
smywlq:保守较好。 (2020-07-21 16:35)  r[TS#hQ  
L}XERO TR  
我看有的单位评价腐蚀性的时候,如果有这种情况,就既按A类评价,又按B类评价,然后取腐蚀性高的为最终评价结果,是不是可以这样操作?
斯卡撒
离线smywlq

发帖
1697
土币
1
威望
27
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-21
A、B类情况存在就行。
离线cdddd

发帖
62542
土币
435460
威望
5209
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-07-22
按《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95设计,如果是地基,可参考按4.5.2条。 1Y}gki^F  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3363 =!#D UfQf  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6114 aI8wy-3I  
水和土腐蚀性的评价部分的分析 ,yV pB)IQ  
按理说土工试验是用土的浸出液做的,地下水位以下应该水的腐蚀性比土强才对啊 GdG%=+  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6114 |i|YlWQS  
按环境类型,土对混凝土结构的腐蚀性评价疑惑 EF"ar  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317575 \RQ5$!O  
腐蚀性评价中直接临水的概念 .8b 4  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318082 Cf`UMQ a  
水和土的腐蚀性评价中场地环境类型 JGj_{|=:  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318756 <( BAws(X  
关于是否需要评价地下水腐蚀性的疑问 YLSG 5vF+  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320256 3qpk Mu3  
钢或铸铁管道工程腐蚀性评价 Ql&P1|&  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323853 <>j, Q  
理性评价土水对建筑材料的腐蚀性 *zX<`E  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323853 v|{*y  
《市政工程勘察规范》CJJ56-2012第8.1.4条第2款,应在管顶和管底部采取土、水试样进行腐蚀性分析试验。对钢、铸铁金属管道,尚应对管道埋设深度范围内各岩土层进行土壤电阻率测试。 X){F^1CT{  
这里的规定没有要求地下水位以上土才要判定对钢结构腐蚀性,地下水位以下也要测试并判定,但是,《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)里面的规定,只是需要地下水位以上场地土才要判定其对钢结构腐蚀性。 {dMa&r|lp  
岩土工程规范是建立在,地下水位以下的腐蚀性以水环境腐蚀为主,即使土壤对钢材有腐蚀性,但是也是会融化到溶液里面,再对钢材发生电化学反应,而市政规范这么规定,到底是为什么呢?基于什么原理呢?
离线cdddd

发帖
62542
土币
435460
威望
5209
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-22
《基础设施腐蚀防护和耐久性问与答》 vm4]KEyrX  
广州地铁混凝土耐腐蚀性能的模拟研究.pdf ^xqh!  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18063 %'g/4I  
PVC管好像不用管,铁管和钢管等金属管材,首先要查易溶盐,就是常规的七大离子,个别的要做中溶盐. /OxF5 bN2  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20571 Pyyx/u+?@  
关于土腐蚀性问题 &Q&$J )0  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27633 )9<)mV*EB(  
房建勘察取土样分析腐蚀性问题 !. 0W?6yo  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31792 X(WG:FP27  
公路水腐蚀公式 9R ugkGy  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31798 R0/~) P  
钱力航老师培训PPT<<钢管桩的腐蚀与防腐>> ZT^PL3j+  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33508 [Xz7.<0#U  
最近碰到一个工地,勘察后基础类型建议采用钻孔灌注桩,勘察时取2件地下水样进行水质化验,水质结果侵蚀CO2含量为75左右(其他指标均无腐蚀性),按现行岩土勘察规范中的弱透水层判断,地下水对混凝土结构具有中等腐蚀性;根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-95)条文说明,不宜采用灌注桩,同时根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-95)侵蚀CO2含量大于40均为弱腐蚀,则可以采用灌注桩,业主、设计问我应按中等还是弱的来考虑?我的意见是勘察扔遵循勘察规范按中等评价,设计可按弱腐蚀性设计,不知妥否?还请大家指点! J41ZQ  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33598 2l\Oufer"  
《基础设施腐蚀防护和耐久性问与答》,作者洪乃丰 C y& L,  
如何进行预制薄壁钢管离心混凝土桩的腐蚀评价 {ld([  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15502 VFYJXR{  
干湿交替作用下水的腐蚀性问题 rcyH2)Y/e  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8885 _@^msyoq  
勘察规范中土的腐蚀性评价存在问题,各位如何解决? ,%,}[q?]d  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7533
离线cdddd

发帖
62542
土币
435460
威望
5209
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-22
矿山井筒装备防腐蚀技术 t=yM}#r$  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59392 U,+=>ns>  
腐蚀性评价中关于 有、无干湿交替作用,直接临水的概念能否有专家解释一下 +q =/}|  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50404 y\@XW*_?  
防腐蚀设计规范 cy}2~w&s4  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46180 )fC^h=Qp  
地下水具有腐蚀性,腐蚀介质为侵蚀性二氧化碳,对于素混凝土桩怎么防护 f-23.]`v  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39419 J@)6]d/,  
土腐蚀性评价 )9PQ j  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38931 VvPTL8Z  
水对混凝土有腐蚀性如何解决?? 2} T" |56  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36766 -Ol/r=/&  
地下水水质为强碱性水时(PH>11),对钢结构的腐蚀性如何评价 aIm\tPbb  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35947 $I tehy  
土的腐蚀性分析 nNL9B~d  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35551 WJg?R^  
土对钢结构的腐蚀性新理解 +:^tppg  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34319 {j^}"8GB  
腐蚀对桩的影响 G_X'd  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60181 ci*Z9&eS+  
建筑防腐蚀材料设计与施工手册 ^c-1w V` /  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60181 9 s>JdAw?  
水工金属结构防腐蚀规范SL105-95 K\;b3  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68717 eR;cl$  
地下水对钢结构的腐蚀性分析 C$?dkmIt  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69144
离线cdddd

发帖
62542
土币
435460
威望
5209
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-22
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324165 + e4o~ p  
硫酸钠对混凝土的腐蚀 7zy6`O P  
1、新规范取消了水对钢结构的腐蚀性评价,土对钢结构的腐蚀性是否还要评价?   >D*L0snjV  
规范12.25   L%N|8P[  
2、如果评价,是否要分地下水位以上还是以下?地下水位以下如何考虑?   e6]u5;B r  
规范12.1.2 :uqsRFo&4  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76768 V~ZAs+(2Z  
水的腐蚀性评价?? ,AWN *OS  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81332 friNo^v&  
土的腐蚀性 !7Ta Vx}`(  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81567 elw<(<u`  
]求《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 Z9TG/C,eo  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84350 Rl-Sr  
渗透环境下化学腐蚀裂隙岩石破坏过程的CT试验研究 /1g_Uv;  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84374 RV7l=G9tq  
水对钢结构的腐蚀性评价局部修订不是废除了吗,怎么有人还在评价 8g&uCv/Uk  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71433 $\{@wL  
剪切波计算、液化判别、水和土腐蚀性判别 lS9rgq<n  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71295
离线瑾轩丶

发帖
354
土币
2286
威望
12
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-07-22
    
离线xiaogenyi

发帖
226
土币
2
威望
176
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-03
同时进入两层那肯定按B类进行评价了