关于基坑降水的一些经验
目前基坑越来越深,对基坑降水的要求也越来越高,水位降不到要求,基坑容易出现危险。最近我干了不少,总结下我个人经验,望多多请教:
1、目前常用的还是管井降水,外加止水帷幕。 2、管井降水设计,渗透系数一般不能用,井深设计一般在基坑深度2倍左右。 3、井间距设计一般不要大于6m。 4、降水井施工要严格要求,现在基坑降水多半是降水井打的不好。 给多多指教哦。 |
最新评论
-
geojg 2009-07-28 18:16楼主说的非常实用..........
-
btong 2009-08-23 14:21楼主说的很实用啊,呵呵!
-
hzjcs01 2009-10-11 09:06在进行专家论证的时候,经验管用吗?专家要的是用数据说话!!!
-
hzjcs01 2009-10-11 09:06施工降水是要通过设计计算的,
-
nideyantu 2009-10-13 20:43最好是多讲几种降水的方法和其使用范围。
-
wlmsjh 2009-10-19 20:05太感谢了。
-
zhangzujun 2009-12-20 09:16现有理论分析,再找几个实际工程对比一下会很有收获的
-
xiufengfan 2010-01-07 09:37呵呵,实际的工作经验,值得参考
-
hanliuping 2010-01-07 13:02学习学习!!!
-
hzsh166 2010-04-09 11:31胡说霸道!
-
ye_yue 2010-04-10 21:27还是需要理论的
-
龙兴关外 2010-04-11 06:46这只能算是一点体会而已,远谈不上什么经验。