求助]基坑支护的支护桩资料需要按工程桩基资料报吗?
Q.N, Q`P https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100109 \s[/{3 m法在悬臂式支护桩设计计算中的应用(续).pdf
M-B - https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101058 >cEB,@~ plaxis中支护桩等效问题
\>>^eZ https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110513 LE"t'R 支护桩冠梁的水平侧向刚度的确定?
b)eKa40Z https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110776 96&Y 支护桩冠梁的水平侧向刚度的确定?
]q2g[D o5 #O
|Z\|n 一是它的含义是什么?比如有些审图机构专家认为,支护桩的冠梁尺寸为1000mm长,600mm宽度的c25钢筋混凝土的水平侧向刚度一般不大于5MN/m,这个值是怎么来界定的,专家怎么可以这么确定地说不能大于5MN/m,依据何在?
V(Dn!Nz 6}RRrYL7I 第二,为什么水平侧向刚度有规范规定,比如(120-99)基坑规范附录,有明确的规定,但是按照计算,边长取值在基坑支护桩中没有明确确定,造成不同边长,其计算出来水平侧向刚度值差别很大,导致基坑地表位移变化太大,所以合理确定水平刚度值可以保证安全设计和节约造价?!
bLHj<AX#>| 第三:理正基坑软件就有水平侧向刚度计算的公式和方法,但是如果按照基坑边长取边长长度,其值很低,导致计算基坑地表位移很大,在20cm左右,远远大于3cm,那么按照支护桩的间距,如2.5~3.0m作为边长计算出来的水平刚度在30~175MN/m,根据这个数值计算基坑地表位移一般能控制在3cm以内,那么问题关键是长1000mm,宽600mm,c25钢筋混凝土冠梁能不能达到这么高的水平侧向刚度(30~175MN/m),请专家明示!到底好多水平侧向刚度数值范围最合理!?
s|1BqoE